Franchement il y a bien plus simple que de gérer des timers qui ne sont pas vraiment le point fort du KNX car trés rarement implanté dans les modules standards.
Tu ferais mieux de mettre une sonde de température sur la nourrice d'eau chaude et quand cette sonde atteint par exemple 40°C tu bloques la sortie de l'actionneur qui pilote le circulateur d'ECS. cette même sonde débloquera la sortie de l'actionneur dès que sa mesure sera inférieure à 30°C par exemple.
De cette manière boutons et détection enverront un ON sur la GA de l'ECS, c'est la sonde qui mettra le circulateur à OFF et qui bloquera toute remise en route tant que la température restera élevée.
Tu ferais mieux de mettre une sonde de température sur la nourrice d'eau chaude et quand cette sonde atteint par exemple 40°C tu bloques la sortie de l'actionneur qui pilote le circulateur d'ECS. cette même sonde débloquera la sortie de l'actionneur dès que sa mesure sera inférieure à 30°C par exemple.