#21
(08/02/2021, 07:11:43)fabric24 a écrit : Je viens de voir qu'il faut un équilibrage de la boucle ecs

L'équilibrage n'est réellement indispensable que si la boucle a plusieurs branches. Cela concerne donc surtout des grosses installations collectives.

Par contre, un contrôle du débit peut quand même être pertinent pour limiter les pertes thermiques tout un assurant un débit suffisant pour que toute l'eau de la boucle soit bien "brassée" (pour éviter des stagnations locales qui, toujours pareil, favoriserait les bactéries)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Programmation ETS circulation eau chaude - par Dibou - 12/02/2021, 23:39:29