15/02/2021, 11:14:06
Bonjour,
Quand on parle d'age avancé, c'est le mode de fonctionnement de la passerelle et son installation.
Pour avoir le même modele et une autre interface IP en parallele, les principales differences (je compare une siemens à une wierzel IP 731 :
- Alimentation ; la siemens necessite une alimentation electrique à part alors que l'IP731 est auto alimenté par le Bus.
- Occupation tableau electrique : La siemens occupe 2 emplacements + alim (en général 4 ou 5) alors que l'IP 731 un seul (et pas d'alimentation)
- Programmation : pour activé le mode multiconnection, il convient d'appuyer sur une serie de touches (cf manuel) sur la siemens car le mode n'est pas activé par defaut. Sur l'IP731, tu installes l'appli KNX et tu as automatiquement tes connections multiples.
Quelques exemples mais il y en as surement d'autres.
Octhib
Quand on parle d'age avancé, c'est le mode de fonctionnement de la passerelle et son installation.
Pour avoir le même modele et une autre interface IP en parallele, les principales differences (je compare une siemens à une wierzel IP 731 :
- Alimentation ; la siemens necessite une alimentation electrique à part alors que l'IP731 est auto alimenté par le Bus.
- Occupation tableau electrique : La siemens occupe 2 emplacements + alim (en général 4 ou 5) alors que l'IP 731 un seul (et pas d'alimentation)
- Programmation : pour activé le mode multiconnection, il convient d'appuyer sur une serie de touches (cf manuel) sur la siemens car le mode n'est pas activé par defaut. Sur l'IP731, tu installes l'appli KNX et tu as automatiquement tes connections multiples.
Quelques exemples mais il y en as surement d'autres.
Octhib