#1
Problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de Jung Visu Pro

Pour rappel Jung Visu Pro est un serveur de visualisation et d’automatisation d’installation KNX.
Il est disponible sur le site Jung en téléchargement limité à 30 jours en anglais ou en allemand.
Installation possible sur un Windows 10. (En plus : Installation IIS, DOTnetfx35, FalconRuntime (utile pour la connexion au KNX).

1.       Problème de connexion au bus : 2 modules présent XNX Editor et XNX Editor 2.0
Chez moi la connexion au bus n’a fonctionnée qu’avec la version1.
Elle se configure par le « connexion manager » du même module.

2.       Disparition des menus dans différents modules du logiciel
Solution : Après mise à jour du logiciel les menus sont à nouveau visibles.
Cause : Correction de bug ou réinitialisation de la config ??

3.       Impossible de visualiser l’interface créée sur une page HTML
Solution : L’utilisateur de base « admin » démarre sur la page de configuration de l’interface.
Il faut créer un autre utilisateur et définir sa page de démarrage.

4.       Pour créer un automatisme basé sur un calendrier il faut activer le mode expert dans « affichage » du Control Panel.

Suite au prochain épisode !