(22/02/2021, 17:37:33)Nwirthz a écrit : Comment configurer les TE331 pour indiquer qu’il faudrait cumuler les résultats des 2 TE331 ?Tu ne peux pas. Un TE331 ne peux donner le cumul que de ces 3 canaux ! Une solution serait d'utiliser 5 canaux pour disposer des consos séparées et de passer tous les fils dans un tore du sixième canal pour afficher la consommation totale des appareils des 5 canaux.
(22/02/2021, 17:37:33)Nwirthz a écrit : Domovea peut-il le faire tout seul ? Si oui, comment configurer Domovea ? Devra-t-on indiquer pour les infos à cumuler les 2 adresses de groupes de chacun des TE331 j’aurais donc 2 adresses pour chaque infos à cumuler.Je ne sais pas si Domovea dispose d'un module logique mais ce n'est pas en groupant des GA que tu arriveras à tes fins !
Pour faire des additions il faut un superviseur avec un module logique ou un contrôleur logique évolué KNX comme le ABB ABA/1.2.1 par exemple.