22/02/2021, 21:52:29
(22/02/2021, 20:06:16)pollux06 a écrit : Le cumul 6 n'est jamais "faux" et correspond strictement à TE331-3 + TE331-4 + TE331-5
En échange je n'ai jamais vu le cumul 6 avec la même valeur que le cumul 7 issu de la télé-information.
Je pense que tu ne m'as pas compris.
Je n'ai nullement écrit que CTx CTy + CTz serait faux dans le cadre d'un seul TE331.
Sans doute que je n'ai pas été assez clair/précis.
Dans l'hypothèse de 2 TE331 avec 2 affichages (TDB) différents, la lecture "individuelle" de chaque CTx+CTy+CTz (6) à un instant T pourrait être/serait fausse tout comme celle du 7.
Illustration
Environnement Monophasé avec 2 TE331 et tous les 6 tores connectés.
À un instant T, la conso totale de l'environnement est de 100kW avec la TIC,
Au niveau de chaque tore, il est mesuré 10kW.
Si au niveau de Domovea l'affichage du tableau de bord (TDB) est fait pour chaque compteur TE331, on aura :
TDB TE331-1 *
- (2) = 100,
- (6) = 10+10+10 soit 30,
- (7) = 100 - 30 soit 70
- (2) = 100,
- (6) = 10+10+10 soit 30,
- (7) = 100 - 30 soit 70
TE331-1 + TE331-2
- (2) = 100,
- (6) = 10+10+10+10+10+10 soit 60,
- (7) = 100 - 60 soit 40;
* mon hypothèse est basée sur le fait que chaque TE331 fait ses calculs uniquement sur ce qui traverse ses tores indépendamment de tout autre TE331 installé sur le même environnement (cf. docs TE331). À moins que ma lecture de ces docs soit fausse et dans ce cas...mea culpa!