28/02/2021, 15:46:04
Alors si tu utilises une vrai Alim KNX tu n'auras plus besoin du fil jaune/blanc.
Sauf si qq chose sur ton intstall necessite une alimentation auxiliaire.
Les alim 640mA ont une 2nd alimentation qui peut servir a alimenter certains produit qui demande un peut plus jus.
Mais attention : la puissance est partagé entre la sortie KNX et la sortie auxiliaire.
La sortie aux peut aussi servir a alimenté une autre ligne, par exemple dans les install ayant des coupleur de ligne. car on a 2 ligne avec un coupleur de ligne donc 2 alimentation. il faut par contre dans ce cas utilisé une self de choc "Drossel" c'est par exemple ce que tu as toi "DR1"
Sauf si tu as des bon prix chez Zennio tu pourras trouver mieux et moins cher ailleurs je pense. ABB/MDT et j'en passe.
Regarde la doc ABB tu comprendras mieux : https://search.abb.com/library/Download....ion=Launch
Page 29 du pdf tu trouveras le principe de cablage de la sortie aux.
Sauf si qq chose sur ton intstall necessite une alimentation auxiliaire.
Les alim 640mA ont une 2nd alimentation qui peut servir a alimenter certains produit qui demande un peut plus jus.
Mais attention : la puissance est partagé entre la sortie KNX et la sortie auxiliaire.
La sortie aux peut aussi servir a alimenté une autre ligne, par exemple dans les install ayant des coupleur de ligne. car on a 2 ligne avec un coupleur de ligne donc 2 alimentation. il faut par contre dans ce cas utilisé une self de choc "Drossel" c'est par exemple ce que tu as toi "DR1"
Sauf si tu as des bon prix chez Zennio tu pourras trouver mieux et moins cher ailleurs je pense. ABB/MDT et j'en passe.
Regarde la doc ABB tu comprendras mieux : https://search.abb.com/library/Download....ion=Launch
Page 29 du pdf tu trouveras le principe de cablage de la sortie aux.