contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise
#25
(28/02/2021, 11:14:12)Ives a écrit : Oui effectivement, pour la simulation il faut "ajuster le temps" à une valeur inférieure à celle utilisée dans les blocs  ! (il y a un moment que je n'avais pas utilisé le simulateur)

Voici le principe à utiliser :
- Heure OFF c'est Heure ON + 2 secondes. Si le déclenchement est toujours à la même heure, il faut  supprimer ces entrées et mettre les heures dans l'objet CALENDAR
- Il faut remplacer "KNX IN-Condition 1" et  "KNX IN-Condition 2"  par la logique "température de l'eau"
- Pour ajouter d'autres plages il suffit de reproduire l'ensemble "KNX IN- Condition, bascule RS et fonction AND" et d'ajouter des entrées à la porte OR

[Image: 210228111137308098.jpg]

En simulation tout fonctionne parfaitement, mais pas démarrage du robot aux heures prévues.
Je pense que les paramètres dans le module Heure On et Heure Off, ainsi que dans Calendar_S sont mal renseignés  voir : champs et Calendar_S
Peux-tu me donner des indications???

Voir Moniteur