#32
Le plus simple est le mode diagnostic/ Moniteur de groupes afin de visualiser les messages  et de donner des ordres depuis le superviseur. Tu constateras que chaque fois que tu donnes un ordre de  commande depuis le superviseur, l'adresse de la source est la même, l'adresse de tunneling qui ne correspond pas à une adresse des participants de ton projet. exemple chez moi
  1. 1.1.1 : adresse de la passerelle IP/KNX
  2. Ordre donné depuis Lifedomus : adresse de la source dans le moniteur de groupe : 1.1.78
  3. Ordre donné depuis HA : adresse de la source dans le moniteur de groupe : 1.1.90

Le problème est que si tu change l'adresse d'un participant comme comme tu l'as fait pour ton hager tcc510s et que, par hasard, tu lui attribues une adresse qui était utilisée par la passerelle, elle prendra une autre adresse de libre.

Ensuite, poste les copies d'écran de la fonction simple que tu viens de faire (calendar qui pilote directement le robot) :
copie ABA
Copie de chaque ligne de GA ETS utilisée