Comme je viens de terminer l'installation de mon nouveau système de chauffage et que ce dernier est truffé de capteurs, j'ai pu quantifier la perte de chaleur occasionné par la boucle sanitaire.
Avec un ballon de 300 litres chauffé à 63,6°C et une boucle sanitaire d'une contenance de 9,78L, la baisse de température dans le ballon est de 0,18°C pour que la température de l'ECS en bout de circuit atteigne les 45°C
C'est donc quasiment négligeable si on fait fonctionner cette boucle à bon escient.