contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise
#94
Bonjour à tous,

Je partage mon expérience de ce module qui m'a pris un peu de temps pour comprendre que l'horloge interne ne se met pas à jour toute seule (connexion IP ne sert pas pour ça dommage). J'avais mes déclenchements avec un décalage de 6:27...
J'ai donc fait d'abord l'association des objets de mise à l'heure avec mon serveur temps de la passerelle IP MDT (cf copie d'écran).

J'automatise le déclenchement de ma pompe de piscine en fonction d'heures fixes (calendar simple) 12h et 16h et j'ai ensuite j'utilise une tempo staircase pour régler la durée en fonction de la température extérieure.
Point important : Je filtre la sortie de mes calendars car il sont calé de 12:00:00 à 12:00:01 et il faut absolument bloquer l'instruction "false" qui termine la tempo du staircase.

Ça fonctionne nickel chez moi Smile


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise - par Anolaë - 14/03/2021, 11:11:49

Atteindre :