#3
Merci pour ton retour Gkalpers,

Après avoir "bricoler" une bonne partie de mon dimanche j'ai finalement réussi à m'en sortir avec ETS uniquement.
J'avais bien tenté en premier lieu de configurer via les commandes logiques disponibles de mon serveur Domovea mais une belle prise de tête pour peu de résultat.

Finalement pour m'en sorti, j'ai configurer mon module 2 sorties en mode Volet et store avec configuration des temps de montée/descente.

Du coté de l'inter j'ai utilisé 2 BP, 1 ouverture & 1 fermeture.
Paramétrage :


[Image: 21031507143225889717317223.png]

Pour les commandes, un appui long lance la montée/descente, un appui bref stop le volet.

J'ai ensuite paramétré le tout dans la visu Domovea et tout fonctionne au poil, je peux également régler le positionnement via cette interface, faire la programmation d'heures d'ouverture/fermeture...

En espérant que cela puisse servir à d'autres.