Programmation ETS circulation eau chaude
#40
(13/03/2021, 18:21:33)pollux06 a écrit :
(13/03/2021, 12:10:41)Dibou a écrit :
(13/03/2021, 09:17:13)pollux06 a écrit : Avec un ballon de 300 litres chauffé à 63,6°C et une boucle sanitaire d'une contenance de 9,78L, la baisse de température dans le ballon est de 0,18°C pour que la température de l'ECS en bout de circuit atteigne les 45°C

Undecided J’ai du mal à comprendre de quelles températures tu parles…
Simple :
L'eau chaude n'a pas été utilisée depuis au moins 10H
Mon ballon est à 63,6°C avant que je lance l'activation de la boucle sanitaire.
Une fois que la boucle s'arrête car la température en bout de circuit est de 45°C alors la température de l'eau du ballon n'est plus que de 63,42°C soit une diminution de 0,18°C.

Sauf que ta perte est liée au conductivité thermique de tes connections si tu n'as pas tiré d'eau. Tu sais donc que tu as une perte de 0,18°C rien qu'en faisant tourner la boucle sans rien faire, c'est enorme.
Ensuite ce qu'il manque : la perte thermique de la boucle qui a refroidit (c'est ça qui va compter au final), c'est de l'eau qui refroidit ton ballon (si tu tire de l'eau chaude, que la boucle ca marche pas)
Le même test sans faire tourner la boucle.
La ca sera les bonnes valeurs, sinon ca fait un peu comme les tests 'scientifiques' de mac lesggi sur l'agriculture  Blush