Bien entendu je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions :
	
	
- Détecteur de mouvement extérieur : le Luxa P300 est un très bon choix qui fonctionne parfaitement.
 - Niveau ultrason : le ElsnerSO250 fonctionne bien est très précis. Il faudra peut-être prévoir une gestion du point de rosée en sus.
 - Monitoring des consommations : on ne fait passer que la phase et tous les fils devront être dans le même sens (montant ou descendant)
 - Monitoring des températures : tu ferais mieux de prendre un Elsner T6-UN-B4 qui te permet avec un seul appareil de surveiller jusqu'à 6 sondes de température.
 - Pour les ouvrants :il te suffit d'un contact sec de type capteur reed connectés à un ABB UKS. Pour des baies en multi-vantaux, tu peux monter les capteurs en série.
 
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
	