04/12/2010, 08:44:26
Cette affaire de lampe à LED gradables est fort enthousiasmante... et
j'ai bien envie d'essayer ces lampes Philips
Mais j'entrevois un sérieux problème : j'ai actuellement, par exemple,
2 spots halogènes de 35 W dichroïques 12V montés sur transfos
électronique, le tout raccordé à un actionneur de variation KNX.
Dans mon cas, c'est un GIRA 1043 à 4 voies de 210W. Jusqu'à présent;
je m'étais surtout focalisé sur la puissance maxi tolérée (210 W en
l'occurrence).
Mais maintenant, il faut regarder la puissance mini. Or sur ce modèle,
c'est 20 W.
Si je remplace mes 2 spots (70 W sans parler de la perte liée au
rendement inférieur à 1 des transfos électronique) par 2 spots à LED
de 3W (soit 6W), je vais être largement en dessous des 20 W mini.
Sans parler du fait que la doc du GIRA 1043 ne dit évidemment pas si
le produit est compatible ou pas avec des spots à LED (et pour cause,
les spots à LED n'apparaissent que progressivement sur le marché).
Même si j'essaye et que ça marche, rien ne me dit que je ne m'expose
pas à une défaillance future (du spot ou du variateur)...
Il est certain que, d'un point de vue purement théorique,
l'enchaînement
A : 220VAC — variateur KNX pour 220V — {220VAC "réduit"} —
[convertisseur 220VAC/quelques mA continus gradable — LED]
n'est pas francheement idéal. Dans mon schéma, les accolades
représente le câble entre mon coffret et le les lampes et les crochets
représente la lampe elle-même
Le plus performant serait d'avoir un schéma du type :
B : 220VAC — convertisseur KNX 220VAC/quelques mA continus
spécial LED — {courant d'alimentation des LED} — [LED]
Sauf que ça veut dire faire passer dans les câbles du réseau prévus
pour du 220 V du courant continu... et ça suppose que le convertisseur
sache s'adapter au type de LED qu'il y a au bout... Pas génial en
terme d'interopérabilité. Et y aura-t-il une demande suffisante pour
de tels alimentation pour LED en EIB ???
C'est donc sans doute la solution A qui va perdurer. Mais elle suppose
que le variateur KNX pour 220V sache tolérer une large variété de type
lampe, et réciproquement. Pas gagné non plus...
En attendant, quelqu'un connait-il vous des variateurs KNX sur rail
DIN qui aurait des specs compatibles avec la commande de malheureuses
lampes à LED de quelques watts (i.e. une gamme de puissance par canal
du style 2-80 W) ?
j'ai bien envie d'essayer ces lampes Philips
Mais j'entrevois un sérieux problème : j'ai actuellement, par exemple,
2 spots halogènes de 35 W dichroïques 12V montés sur transfos
électronique, le tout raccordé à un actionneur de variation KNX.
Dans mon cas, c'est un GIRA 1043 à 4 voies de 210W. Jusqu'à présent;
je m'étais surtout focalisé sur la puissance maxi tolérée (210 W en
l'occurrence).
Mais maintenant, il faut regarder la puissance mini. Or sur ce modèle,
c'est 20 W.
Si je remplace mes 2 spots (70 W sans parler de la perte liée au
rendement inférieur à 1 des transfos électronique) par 2 spots à LED
de 3W (soit 6W), je vais être largement en dessous des 20 W mini.
Sans parler du fait que la doc du GIRA 1043 ne dit évidemment pas si
le produit est compatible ou pas avec des spots à LED (et pour cause,
les spots à LED n'apparaissent que progressivement sur le marché).
Même si j'essaye et que ça marche, rien ne me dit que je ne m'expose
pas à une défaillance future (du spot ou du variateur)...
Il est certain que, d'un point de vue purement théorique,
l'enchaînement
A : 220VAC — variateur KNX pour 220V — {220VAC "réduit"} —
[convertisseur 220VAC/quelques mA continus gradable — LED]
n'est pas francheement idéal. Dans mon schéma, les accolades
représente le câble entre mon coffret et le les lampes et les crochets
représente la lampe elle-même
Le plus performant serait d'avoir un schéma du type :
B : 220VAC — convertisseur KNX 220VAC/quelques mA continus
spécial LED — {courant d'alimentation des LED} — [LED]
Sauf que ça veut dire faire passer dans les câbles du réseau prévus
pour du 220 V du courant continu... et ça suppose que le convertisseur
sache s'adapter au type de LED qu'il y a au bout... Pas génial en
terme d'interopérabilité. Et y aura-t-il une demande suffisante pour
de tels alimentation pour LED en EIB ???
C'est donc sans doute la solution A qui va perdurer. Mais elle suppose
que le variateur KNX pour 220V sache tolérer une large variété de type
lampe, et réciproquement. Pas gagné non plus...
En attendant, quelqu'un connait-il vous des variateurs KNX sur rail
DIN qui aurait des specs compatibles avec la commande de malheureuses
lampes à LED de quelques watts (i.e. une gamme de puissance par canal
du style 2-80 W) ?