Thermostat MDT configuration des modes
#8
(23/03/2021, 00:49:14)Gautier60 a écrit : Oui si tu envoies par BP le mode hors gel alors que ta journée est gérée par une horloge le prochain cycle ton mode hors gel va être écrasé par ton horloge.

C'est le cas général lorsque l'on écrit dans une GA la nouvelle écriture écriture écrase l'ancienne donnée, il faut donc être cohérent dans la demande et ne pas vouloir en même temps un mode hors gel demandé par un BP et un mode confort demandé par une horloge !

Pour tester les réactions de ton actionneur, il faut dans un premier temps utiliser le mode diagnostic/moniteur de groupe d'ETS pour écrire les données dans la GA contenant l'objet mode (tu peux ajuster le format).
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Thermostat MDT configuration des modes - par Ives - 23/03/2021, 08:28:37

Atteindre :