(23/03/2021, 18:23:00)fabric24 a écrit : Pourquoi dis tu qu'il faut laisser appuyer pour faire descendre VR ou BSO ?
En principe non,
tu as un paramètre de temps c'est pour le retour de position mais ce décale avec le temps et d'autres actionneurs ont une mesure de consommation.
Chez Griesser tu rentres le modèle du moteur pour paramétré la sortie.
Non non... J'ai écris que je ne voulais pas d'une solution où je recopie l'info du BP vers l'entrée du bloc dans le programme de l'automate Wago et devoir resté appuyé.
Je vais commander les BP et tester, faire une interface s'il le faut.
Merci pour les références des actionneurs, mais je reste sur Wago, puisque c'est déjà acheté ;-)
(23/03/2021, 18:23:00)fabric24 a écrit : Dim
le 4Bit est sur l'actionneur
Pas sur le MDT AKD-0424R.02, à moins que je ne l'ai loupé ?