Thermostat MDT configuration des modes
#12
Bonjour,

Je me permets de partager mon retour d'expérience avec ce produit et son intégration dans Jeedom.
Le DPT 20.102 est bien géré en lecture et de manière similaire, en écriture. Par contre, c'est une configuration atypique, je ne sais pas trop quels flags mettre dans Jeedom pour avoir un retour d'état correct.
MDT spécifie que les retours d'état du mode de chauffage devrait utiliser de préférence les DPT_HVAC Status et DPT RHCC Status . Malheureusement, ceux-ci ne sont pas intégrés à Jeedom (j'avais demandé au développeur, il faudrait peut-être le relancer).
Sinon, j'ai constaté que les caractéristiques par défaut de régulation ne sont pas forcément adaptées. Il ne faut pas hésiter à mettre des paramètres personnalisés suivant votre type d'émetteur de chaleur.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Thermostat MDT configuration des modes - par Jean-Baptiste - 23/03/2021, 22:41:30