Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Choix de thermostat
#9
le 713S est le remplaçant du 713
pour les différences aller voir
http://groups.google.com/group/domotique...7bfd8c0af9#

@+

On 21 sep, 10:05, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Chez moi, j'ai placé des RAM713. Au départ je me demandais aussi si la
> molette de température allait tourner lorsque je change la consigne
> via le bus. Ce n'est pas le cas mais la température prise en compte
> est bien celle envoyée via le bus, et ça le restera jusqu'à ce qu'on
> fasse tourner la molette à nouveau). Donc si tu viens modifier la
> température de consigne via le bus, il y a effectivement une
> différence entre ce que tu vois sur la molette du thermostat et ce
> qu'il fait en réalité.
> Pour une install classique, je pense que ça ne pose pas de problème
> parce qu'on travaille principalement sur les modes (confort, standby,
> nuit, protection-gel). On ne modifie directement la consigne via le
> bus que dans de très rares cas. La molette indique la température de
> confort et personellement, je n'y touche que très rarement, pour
> rajouter ou retirer un p'tit demi degré selon l'humeur. Tout le reste
> se fait en changeant de mode, automatiquement suivant des programmes
> prédéfinis ou manuallement via une touche de chaque thermostat (ou la
> visu, bien sûr)
>
> mickg: C'est quoi la différence entre le RAM713 et le RAM713S?
>
> On 21 sep, 09:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
>
> > En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
> > la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
> > bus et que la molette de réglage soit sur 15°?
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > De la part de Dfrog
> > Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Choix de thermostat
>
> > On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
>
> > > Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> > > via le bus sur ce genre de thermostat?
>
> > > A+,
>
> > > Cyrille
>
> > Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
> > modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
> > transmettre une consigne ou un changement de mode.


Messages dans ce sujet
Choix de thermostat - par Cyrille Demaret - 20/09/2007, 16:46:36
Choix de thermostat - par mickg - 20/09/2007, 22:05:12
Choix de thermostat - par atanis - 20/09/2007, 22:16:55
Choix de thermostat - par Ziki - 20/09/2007, 23:03:39
Choix de thermostat - par Dfrog - 21/09/2007, 06:31:57
Choix de thermostat - par Marc Assin - 21/09/2007, 07:41:41
Choix de thermostat - par Ziki - 21/09/2007, 08:03:12
Choix de thermostat - par jef2000 - 21/09/2007, 09:05:24
Choix de thermostat - par mickg - 21/09/2007, 10:43:36

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)