26/03/2021, 14:31:54
(26/03/2021, 13:55:55)chnoub a écrit : Ok. Je comprends bien ton explication . Merci. Je croyais effectivement que pour plusieurs telerupteurs c est le retour inter qui donnait l’info à tous les telerupteurs du groupe de la der
Idée valeur envoyée, et non de l’état de l’actionneur.
Ça veut donc dire qu’avec mon celiane, sur un bouton double action, j’ai pas besoin de l’objet statut pour la seconde fonction, en appui long, puisque je sais allumer la led via l adresse de groupe sur laquelle est liée le retour de l’actionneur.
NON NON et NON ...
Si tu restes en mode switching que ce soit en appui court ou long tu ne peux lier qu'une seule GA ...donc impossible de gérer 2 lumières différentes.
Si tu passes en mode multi-action tu peux
- Faire un Toggle sur une GA en appui court (action 1) et rien sur la GA de l'action 2
- Faire un Toggle sur une autre GA en appui long (action 2) et rien sur la GA de l'action 1
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)