J'ai éditer ton message pour les images.
C'est normal ca ne peut pas fonctionner comme tu as fait.
Déjà L'objet 1 doit être envoyé sur ton actionneur uniquement, ca ne sert a rien de le mettre en 1/4/0 , il n'a rien a faire dans cette GA de Statut.
Pour rappel un objet ne peut être envoyé que sur une seule GA.
Ensuite dans ta GA 1/4/0 : Tu dois y glisser l'objet du retour d'etat de ton actionneur.
Ta GA 1/0/0 c'est quoi ?
C'est normal ca ne peut pas fonctionner comme tu as fait.
Déjà L'objet 1 doit être envoyé sur ton actionneur uniquement, ca ne sert a rien de le mettre en 1/4/0 , il n'a rien a faire dans cette GA de Statut.
Pour rappel un objet ne peut être envoyé que sur une seule GA.
Ensuite dans ta GA 1/4/0 : Tu dois y glisser l'objet du retour d'etat de ton actionneur.