29/03/2021, 20:00:11
pollux06 pas besoin de plus de capture, on voit bien que l'objet 29 : Output A Status est envoyé sur 1/4/0 et sur 1/1/7
Thierry tu mélange plein de truc j'ai l'impression
Dans ta GA 1/1/7 : Cette GA gere l'envoi de la commande de la touche de ton BP pour commander la sortie ton Actionneur
-Tu dois avoir l'objet 1 de ton BP 1.1.15 , il ne doit aller nul par ailleurs
-Tu dois avoir l'objet 10 de ton Actionneur 1.1.1
Dans ta GA 1/4/0: Cette GA ne gere que le status de ta sortie (son etat), elle va envoyer l'etat sur le bus a tes voyants
-Objet 14 de 1.1.15
-Objet 0 de 1.1.15
-Objet 29 de 1.1.1
Tu ne dois rien y avoir d'autre
Thierry tu mélange plein de truc j'ai l'impression
Dans ta GA 1/1/7 : Cette GA gere l'envoi de la commande de la touche de ton BP pour commander la sortie ton Actionneur
-Tu dois avoir l'objet 1 de ton BP 1.1.15 , il ne doit aller nul par ailleurs
-Tu dois avoir l'objet 10 de ton Actionneur 1.1.1
Dans ta GA 1/4/0: Cette GA ne gere que le status de ta sortie (son etat), elle va envoyer l'etat sur le bus a tes voyants
-Objet 14 de 1.1.15
-Objet 0 de 1.1.15
-Objet 29 de 1.1.1
Tu ne dois rien y avoir d'autre