30/03/2021, 10:55:02
(Modification du message : 30/03/2021, 10:58:03 par Thierry2607.)
(30/03/2021, 09:28:07)pollux06 a écrit : Thierry sans vouloir être méchant ou hautain .... ton dernier printscreen n'apporte strictement rien pour la résolution du problème.
Comme nous ne sommes pas des devins apparentés à Madame Irma, comment veux-tu que l'on sache à quoi correspond l'objet 14, l'objet 1, ..... de l'affichage du dernier printscreen ?
Seul le paramétrage de ton actionneur 1.1.1 ainsi que les adresses de groupe liées à cet actionneur pourront apporter les infos nécessaires à la résolution du problème.
Désolé pollux06 mais je pensais que les copies d'écran précédentes étaient suffisantes pour indiquer les objets, ci-joint une copie d'écran de l'actionneur en question, l'éclairage utilise sa sortie A ainsi que la GA 1.0.0, j'espère n'avoir rien oublié au niveau des GA
mon blog : Appartement EIB/KNX