Pour bien etre sur, tu as bien téléchargé tes modif dans ton BP et dans ton actionneur ?
Sinon il faut que tu aussi fasses le menage en 1/0/0 : Cette GA qui centralise ton ALL OFF ne doit avoir aucun retour d'etat. (C'est la meme regle que si ce que tu dois avoir en 1/1/X), donc ordre du BP vers objet pour commande de la sortie actionneur.
Les retour d'etat ne doivent etre qu'en 1/4/X
Donc enleve tout tes retour d'etat objet 0, 6 ,12,24,18
L'objet 109 Output E , je sais pas ce que c'est mais a mon avis il n'a rien a faire là.
si tu as un BP ALL OFF et 8 Sorties, tu ne dois avoir que 9 Objet dans cette GA
Pour qu'on arrive bien a suivre, fait nous une nouvelle capture avec tes modif 1.1.1 1.1.15 1/0/0 et 1/4/0 1/1/7 et ou met en ligne ton projet qu'on regarde de plus pret ca sera peu être plus simple.
Sinon il faut que tu aussi fasses le menage en 1/0/0 : Cette GA qui centralise ton ALL OFF ne doit avoir aucun retour d'etat. (C'est la meme regle que si ce que tu dois avoir en 1/1/X), donc ordre du BP vers objet pour commande de la sortie actionneur.
Les retour d'etat ne doivent etre qu'en 1/4/X
Donc enleve tout tes retour d'etat objet 0, 6 ,12,24,18
L'objet 109 Output E , je sais pas ce que c'est mais a mon avis il n'a rien a faire là.
si tu as un BP ALL OFF et 8 Sorties, tu ne dois avoir que 9 Objet dans cette GA
Pour qu'on arrive bien a suivre, fait nous une nouvelle capture avec tes modif 1.1.1 1.1.15 1/0/0 et 1/4/0 1/1/7 et ou met en ligne ton projet qu'on regarde de plus pret ca sera peu être plus simple.