30/03/2021, 16:09:58
Pourquoi tu as tes produits ABB anglais ? Car ABB en général propose tout son catalogue en FR
Bon sinon : A mon avi tu as un problème au niveau de ton retour d'etat dans ton actionneur. Un petit diagnostic en mode moniteur de groupe et je pari que si tu changes l'etat de ta sortie tu n'a rien en retour.
La mise a jour du retour d'etat est désactivé, du coup ton actionneur n'envoi pas celui-ci sur ton bus.
Il faut le mettre sur tout sauf sur no (Always ou Only After changing)
Bon sinon : A mon avi tu as un problème au niveau de ton retour d'etat dans ton actionneur. Un petit diagnostic en mode moniteur de groupe et je pari que si tu changes l'etat de ta sortie tu n'a rien en retour.
La mise a jour du retour d'etat est désactivé, du coup ton actionneur n'envoi pas celui-ci sur ton bus.
Il faut le mettre sur tout sauf sur no (Always ou Only After changing)