Bonjour,
Non je n'ai pas pu faire quoi que ce soit depuis ETS, en fait je ne peux pas basculer le module en mode programmation (si j'appuie sur le bouton la led rouge ne s'allume pas), donc je suis vraiment au début du début.
J'ai vu qu'il avait une adresse par défaut je vais regarder si je peux discuter avec sans lui changer son @.
Pour le PoE mon switch ne le gère pas et je crois que mon injecteur balance du 48V et non 24V, mais effectivement je vais aussi regarder de ce côté la.
Edit: je viens de tester avec le mode "Verification d'adresse indiv" du diagnostic, avec l'adresse par défaut (donc 15.15.255), il y a bien le module logique et j'arrive à lui faire allumer la led de programmation, donc il est bien présent.
Par contre la led ON est toujours en mode démarage et l'appuie sur le bouton de programmation ne fait rien (j'ai tenté l'appuie long, court, multiple, etc)
Non je n'ai pas pu faire quoi que ce soit depuis ETS, en fait je ne peux pas basculer le module en mode programmation (si j'appuie sur le bouton la led rouge ne s'allume pas), donc je suis vraiment au début du début.
J'ai vu qu'il avait une adresse par défaut je vais regarder si je peux discuter avec sans lui changer son @.
Pour le PoE mon switch ne le gère pas et je crois que mon injecteur balance du 48V et non 24V, mais effectivement je vais aussi regarder de ce côté la.
Edit: je viens de tester avec le mode "Verification d'adresse indiv" du diagnostic, avec l'adresse par défaut (donc 15.15.255), il y a bien le module logique et j'arrive à lui faire allumer la led de programmation, donc il est bien présent.
Par contre la led ON est toujours en mode démarage et l'appuie sur le bouton de programmation ne fait rien (j'ai tenté l'appuie long, court, multiple, etc)