Salut
au final c'est une "basic" régulation de chauffage que tu a besoin...
une grande partie des poussoirs KNX, on une sonde de température intégrée..
Feller, Hager, etc...
donc tu peux déjà t’épargner la peine d'en installé une..
pour la régulations, un actionneur de chauffage, suffit... un qui as toute les fonction régulation intégrer..
comme le HMG 6 T, DE Theben
et tu pourras, modifié les consignes de température depuis une supervision...
si ton transfo consomme plus de 0.45A, il faudra juste rajouté un mini contacteurs.
idéalement, tu place ce module au tableau, et régule toutes tes vannes de chauffage avec..
(vu que t'as 6sortie, et la possibilité de rajouté 2extension de module..)