VMC
#2
Il faut absolument conserver un verrouillage physique qui évitera, quelques soient les ordres de commande KNX, une alimentation simultanée de 2 vitesses.

Il faut ajouter deux relais 230 V (montage sur profilé DIN) avec un contact inverseur (RT) et faire le montage donné dans la documentation :
Ensuite côté KNX
- une première sortie TOR qui pilote la bobine du premier relais (jour/ nuit) : GA1 = 0 --> jour ; GA1=1 Nuit
- une deuxième sortie TOR avec  fonction starcaise (minuterie)  GA2 = 0 --> vitesse 1 ; GA2 = 1 durant le temps de la minuterie --> vitesse 2
Répondre


Messages dans ce sujet
VMC - par Du21 - 21/04/2021, 21:18:12
RE: VMC - par Ives - 21/04/2021, 23:45:57
RE: VMC - par Du21 - 22/04/2021, 07:59:29