Pour mes BSO et VR, j'ai des actionneurs JUNG Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE. J'ai un peu ramé pour les BSO, car comme les VR, on donne un temps de descente et donc de montée en millisecondes et secondes. Cela permet de les commander en tout ou rien et en pourcentage. Pour les BSO, c'est pareil sauf que par exemple pour la descente totale plus une inclinaison à 45°, il faut une fois baissé à 100%, il faut rajouter en plus dans un autre champ des paramètres, un temps en millisecondes pour qu'une petite remontée ouvre les lamelles à 90°, puis on applique un % de 50% à ce facteur temps pour que les lames finisses inclinées à 45°.
Ainsi pas besoin de modules spécifiques KNX de chez Griesser, pour avoir ce résultat.
Ainsi pas besoin de modules spécifiques KNX de chez Griesser, pour avoir ce résultat.