27/04/2021, 21:07:25
(27/04/2021, 13:41:42)pollux06 a écrit : Disjoncteurs de contrebande made in china ?
(27/04/2021, 14:22:48)XeNo a écrit : Salut Cocothebo,Pas besoin de china et hager fait partie des pb
J'avoue que j'ai pas pensé à regarder le calibre du fusible du tableau ! J'aurais du !
Y a moyen de tester un disjoncteur ?
Concernant la remarque sur la qualité du matériel, il faudra voir avec Hager.
Il y a aussi GE et itron fabriqué entre 2017 et 2019
https://www.mon-disjoncteur.enedis.fr/welcome
D ailleurs leu site est nul il dande le type après avoir tout complété pour dire que ce n est pas concerné
(27/04/2021, 15:33:27)XeNo a écrit : Salut Chriks,Diff de 63A veut dire qu'il coupera si défaut de 30ma même avec consommation de 63A
Donc si je comprends bien, en gros le fusible Enedis a été plus vite que mon disjoncteur c'est ça ? Mais il devait avoir un calibre tout petit pour sauter avant ?
Dans l'ordre des calibres j'ai sur cette ligne :
disj 20A
diff 63A
DB Compteut chantier 30A
fusible Enedis (xxA)
Ca existe des fusible reseau plus petit que 20A ?
Il faudrait que je trouve comment pomper 25A aussi, pas évident lol.. ou je peux faire le test sur un 10A, c'est le plus petit que j'ai.
Après il faudrait que je reteste un court-circuit franc, mais Enedis va raler si ca saute encore !
Enedis ne mets pas de petit fusible car il y avait le disjoncteur réglable et maintenant linky
Enfin si petit fusible pour ceux qui ne paient pas
(27/04/2021, 16:22:41)XeNo a écrit : Oki je comprends mieux, merci pour les explications !Ce n'est pas dû au wago
Bah oui franchement j'ai été surpris, j'avais mal fait un repérage, je voulais brancher le microonde, j'ai mis un wago sur la prise, je suis allé de l'autre côté pour bipper. Nickel.
La j'ai branché ma phase d'alim sur le wago, puis j'ai approché le neutre et POUF !
Bah oui ma ligne d'alimentation etait mal reperée... Four au lieu de microonde, donc le disjoncteur n'etait pas baissé.
Donc avec le Wago côté prise bah... un beau circuit fermé ! J'ai faillit expérimenter la soudure à l'arc sur le wago !
J'ai une fiche 230v avec un shunt pour retrouver des lignes quand mal repéré et qu'il faut brancher le tableau
Je l'ai déjà oublié et pas de problème de faire sauter le fusible enedis ( maintenant j'ai un traceur plus besoin de ma fiche)
Tu coupes un câble sous tension idem pas de pb avec enedis