Court-circuit Phase/Neutre
#16
Bien sur c'est anormal de faire sauter les fusible qui sont avant le coupe compteur/Disjoncteur de branchement.

Ces fusibles ont un fort pouvoir de coupure et doivent soulager les DB en cas de méchant court-circuit (en gros un CC que le DB ne pourrait peu être pas absorber)

Pour ce type fusible il me semble qu'il existe les 3 calibbre 45/60/90A.

Dans l'ordre avec une install normal il faut :
1: Que le DJ du circuit Saute
2: Si il saute pas le DJ de branchement
3: Seulement en dernier les Fusible

Ensuite attention tu parles parfois de différentiel, mais tu nes précises pas si tu parles d'un Disjoncteur Diff ou d'un Inter Diff
Le Disj Diff : Declenchera sur une Surcharge (Partie DJ) ou sur un Defaut a la Terre (Partie Diff)
L'inter Diff : Ne déclenchera que sur un Defaut a la Terre

Xeno: Je sais pas si tu sais, mais fait attention au compteur de chantier, si ca a pas changé c'est un contrat sur 1 an, si tu le veux plus longtemps il faut s'y prendre a lavance et justifier. (Surtout pas dire que tu habites dedans et que t'a pas fini les travaux par exemple), moi j'avais zappé le détail et j'ai eu un courier un jour m'anoncant qu'il venait retirer le coffret tel jour. Le delais etait dépassé ils n'ont rien voulu savoir.
Coup de stress du coup et appel en catastrophe pour faire passer le consuel.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 27/04/2021, 11:19:01
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par pollux06 - 27/04/2021, 13:41:42
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par cocothebo - 27/04/2021, 14:10:00
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 27/04/2021, 14:22:48
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 27/04/2021, 15:14:41
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 27/04/2021, 15:19:45
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 27/04/2021, 15:33:27
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 27/04/2021, 16:01:37
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 27/04/2021, 16:22:41
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par fabric24 - 27/04/2021, 21:07:25
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 27/04/2021, 17:06:28
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 27/04/2021, 21:19:49
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par fabric24 - 29/04/2021, 20:42:12
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par cocothebo - 27/04/2021, 22:43:09
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 28/04/2021, 10:46:57
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par filou59 - 29/04/2021, 21:16:48
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 29/04/2021, 22:45:03
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par fabric24 - 30/04/2021, 06:32:09
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par filou59 - 30/04/2021, 06:55:30
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 30/04/2021, 06:57:00
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par filou59 - 30/04/2021, 11:27:22
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 30/04/2021, 17:55:56
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par fabric24 - 30/04/2021, 18:30:54
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 30/04/2021, 18:32:48
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 30/04/2021, 18:59:50
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 01/05/2021, 06:55:47
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par filou59 - 01/05/2021, 08:47:01
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 01/05/2021, 09:57:47
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par fabric24 - 01/05/2021, 10:51:21
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par chriks - 01/05/2021, 11:58:17
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par filou59 - 01/05/2021, 14:04:42
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 01/05/2021, 15:07:45
RE: Court-circuit Phase/Neutre - par XeNo - 03/05/2021, 18:35:37

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)