04/05/2021, 18:01:55
(11/11/2020, 09:59:51)Octhib a écrit : Bonjour, chaque eau est differente.
Il faut donc que tu trouves ta valeur cible.
C’est la difficulté de la gestion de la piscine.
Comment j’ai procédé, pr une temperature de l’eau superieur a 15 degrée :
1) stabiliser le ph entre 7.00 et 7.20 (a toi de choisir ta valeur)
2) mettre l’electrolyseur en route et faire des analyses jusqu’a obtenir la valeur qui est ok (la bandelette le permet de maniere approximative et un analyseur d’eau est mieux mais plus cher). Si trop haut couper l’electrolyseur, cela baisser (pas en 5 minutes non plus).
3) une fois le chlore (redox) ok, lire le chiffre refox sur le Waq.
4) parametrer le Waq avec le chiffre obtenu avec une fourchette plus ou moins large de 30 a 50 en dessous et au dessus.
Laisser faire le Waq qui regulera cela.
Attention, le redox peut varier dans la journée et la nuit en fonction de plein d’element (soleil, temperature eau, etc...). Donc ce n’est pas un chiffre exacte mais olus une valeur qu’on atteint. Si il pleut, il va baisser mais l’electrolyseur rattrapera en quelques heures.
Voila si cela peut aider
Peux-tu me dire quel type de régulation tu as choisi.
Pour ma part pour le pH et le Redox, j'ai choisit le mode PWM avec pour le pH, les sorties 6 pour déclencher l'injection de pH- et j'ai voulu bloquer cette injection lorsque la filtration de l'eau n'est pas active et donc à False pour agir en bloquant l'injection avec l'objet sortie 7.
Nombre Nom Adresse de Groupe Fonction d'objet Longueur C R W Description U T Priorité Type de données
6 Output, controller pH 14/0/40 Manipulated variable 1 bit C R - Pompe Péristaltine pH - T Bas switch
7 Input, enable/lock pH 14/0/13 Enable / disable 1 bit C R W Filtration Piscine U - Bas switch
[url=<a href=https://www.casimages.com/i/210504070212313549.gif.html target=_blank title=Mon image src=https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/04/210504070212313549.gif border=0 alt=Mon image][/url]
Ca semble fonctionner pour réguler l'arrêt de l'injection, mais pas pour l'activer.
Je cherche à réguler mon pH entre 7.2 et 7.4.
Je n'ai pas bien compris quelle valeur renseigner pour "Proportionnel Range". Est ce une valeur en écart au Setpoint, ou un % d'activité ou d'inactivité?,