04/05/2021, 18:20:29
Je pense qu'il faut déjà réglé tes soucis de retour d'etat pour aller plus loin.
Architecture type en 3 niveaux :
0- ECLAIRAGE
0-0 ON/OFF
0-0-1 SALON
0-0-2 CUSINE
...
0-1 ETAT ON/OFF
0-1-1 SALON
0-1-2 CUSINE
...
La première chose à faire est de lier la sortie des actionneurs dans les groupes d'adresses 0-0 (ON/OFF)
Ensuite la deuxième chose à faire est de lier les retours d'état des actionneurs dans les groupes d'adresses 0-1 (ETAT ON/OFF)
Attention à bien démarrer par là, les retour d'état doivent avoir le flag S pour emettre dans les GAs. Les sorties c'est moins génant mais au moins tu t'evites de balader un flag S ou tu ne voudrais pas qu'il soit.
Ensuite tu lies tes actionneurs (bouton) au(x) GA(s) concernées. Tout simplement
Architecture type en 3 niveaux :
0- ECLAIRAGE
0-0 ON/OFF
0-0-1 SALON
0-0-2 CUSINE
...
0-1 ETAT ON/OFF
0-1-1 SALON
0-1-2 CUSINE
...
La première chose à faire est de lier la sortie des actionneurs dans les groupes d'adresses 0-0 (ON/OFF)
Ensuite la deuxième chose à faire est de lier les retours d'état des actionneurs dans les groupes d'adresses 0-1 (ETAT ON/OFF)
Attention à bien démarrer par là, les retour d'état doivent avoir le flag S pour emettre dans les GAs. Les sorties c'est moins génant mais au moins tu t'evites de balader un flag S ou tu ne voudrais pas qu'il soit.