04/05/2021, 22:52:10
Bonsoir, je vais te repondre assez vite et par forcement en detail, car beaucoup de boulot (je n'ai pratiquement pas toucher a ETS depuis fin mars).
Pour ton blocage deblocage de la fonction régulation, il faut voir comment tu la programmer car cela marche chez moi sans probleme.
Je me demande si le probleme ne vient pas du fait que tu ai mis blocage avec un 1 et non avec 0.
Chez moi la logique est que la pompe s'arrete par 0 et bloque la fonction regulation PH et Redox --> donc blocage sur 0.
A la remise en route de la pompe, actionnement de la pompe par 1 et deblocage des fonctions de régul.
Par ailleurs, pour eviter tout probleme, je bloque aussi en ne pouvant déclencher la pompe doseur ou l'electroliseur en utilisation le module logique de mon actuaire Tor Schneider imposant pour le déclenchement de ces deux sorties (controle electrolyseur et pompe doseuse) le fait que la pompe piscine soit en marche.
Cela me fait ceinture et bretelle en cas de mise en route manuel de l'electrolyseur ou du régulateur PH (par exemple en cas de forcage de l'electrolyseur après un remplissage de la piscine --> plus rapide d'actionner celui ci 24 heures puis d'actionner la régul automatique).
Pour la méthode, j'utile la même que toi (le PWM).
Pour expliquer, le proportional range le mieux est de consulter le chapitre 2.4 du manuel ou cela est expliqué.
Le pwn résulte d'une formule mathématique qui fait que le systeme arrive a la fin sur la valeur cycle mais sans accoup. Perso je suis incapable de t'expliquer la formule mathématique mais on retrouve le même fonctionnement dans les vannes thermostatiques de chauffage et on voit le systeme ouvrir peu au départ puis de plus en plus et réduire lorsque tu t'approche de la valeur cible. L'explication mathématique avait été donné de maniere claire dans un poste sur le chauffage sur ce forum mais je n'arrive pas à mettre la main sur celui ci.
Mais pour faire simple :
General Rules for Adjusting the PI Parameter
The reset time must be significantly larger than the delay time of the control system.
The proportional area corresponds to the reinforcement of the control circuit.
The smaller the proportional area, the larger the reinforcement is.
.
Low Proportional Area (proportional range) --> Quick adjustment to the setpoint. --> Strong overshoot when setpoint is compensated ( continuous oscillation possible ).
High Proportional Area --> Slow correction of control deviations. --> No or few overshoots.
Short Integration Time (Reset time) --> Rapid correction of control deviations. --> Danger of continuous oscillation.
Long Integration Time --> Slow correction of control deviations. --> Little danger of overshoots or continuous oscillation.
En général les valeurs par defaut sont bonnes et ont rarement besoin d'être changer sauf configuration spécial ou besoins spéciaux. Cela pourra mettre plus de temps à atteindre ton taux cible (exemple au démarrage en début de saison, cela met +- 24 heures a obtenir les bonnes valeurs) mais une fois atteint tu ne feras que peu de difference.
Voila une petite aide rapide.
Et une fois lancé, normalement, tu dois avoir très peu de variation sauf elements exterieures (exemple pluie sur le PH). Chez moi le PH varie maxi de 0.1. Le redox est lui un peu plus fluctuant mais toujours dans les bonnes limites (car dépendant de la temperature de l'eau qui varie dans la journée).
Bonne soirée
Pour ton blocage deblocage de la fonction régulation, il faut voir comment tu la programmer car cela marche chez moi sans probleme.
Je me demande si le probleme ne vient pas du fait que tu ai mis blocage avec un 1 et non avec 0.
Chez moi la logique est que la pompe s'arrete par 0 et bloque la fonction regulation PH et Redox --> donc blocage sur 0.
A la remise en route de la pompe, actionnement de la pompe par 1 et deblocage des fonctions de régul.
Par ailleurs, pour eviter tout probleme, je bloque aussi en ne pouvant déclencher la pompe doseur ou l'electroliseur en utilisation le module logique de mon actuaire Tor Schneider imposant pour le déclenchement de ces deux sorties (controle electrolyseur et pompe doseuse) le fait que la pompe piscine soit en marche.
Cela me fait ceinture et bretelle en cas de mise en route manuel de l'electrolyseur ou du régulateur PH (par exemple en cas de forcage de l'electrolyseur après un remplissage de la piscine --> plus rapide d'actionner celui ci 24 heures puis d'actionner la régul automatique).
Pour la méthode, j'utile la même que toi (le PWM).
Pour expliquer, le proportional range le mieux est de consulter le chapitre 2.4 du manuel ou cela est expliqué.
Le pwn résulte d'une formule mathématique qui fait que le systeme arrive a la fin sur la valeur cycle mais sans accoup. Perso je suis incapable de t'expliquer la formule mathématique mais on retrouve le même fonctionnement dans les vannes thermostatiques de chauffage et on voit le systeme ouvrir peu au départ puis de plus en plus et réduire lorsque tu t'approche de la valeur cible. L'explication mathématique avait été donné de maniere claire dans un poste sur le chauffage sur ce forum mais je n'arrive pas à mettre la main sur celui ci.
Mais pour faire simple :
General Rules for Adjusting the PI Parameter
The reset time must be significantly larger than the delay time of the control system.
The proportional area corresponds to the reinforcement of the control circuit.
The smaller the proportional area, the larger the reinforcement is.
.
Low Proportional Area (proportional range) --> Quick adjustment to the setpoint. --> Strong overshoot when setpoint is compensated ( continuous oscillation possible ).
High Proportional Area --> Slow correction of control deviations. --> No or few overshoots.
Short Integration Time (Reset time) --> Rapid correction of control deviations. --> Danger of continuous oscillation.
Long Integration Time --> Slow correction of control deviations. --> Little danger of overshoots or continuous oscillation.
En général les valeurs par defaut sont bonnes et ont rarement besoin d'être changer sauf configuration spécial ou besoins spéciaux. Cela pourra mettre plus de temps à atteindre ton taux cible (exemple au démarrage en début de saison, cela met +- 24 heures a obtenir les bonnes valeurs) mais une fois atteint tu ne feras que peu de difference.
Voila une petite aide rapide.
Et une fois lancé, normalement, tu dois avoir très peu de variation sauf elements exterieures (exemple pluie sur le PH). Chez moi le PH varie maxi de 0.1. Le redox est lui un peu plus fluctuant mais toujours dans les bonnes limites (car dépendant de la temperature de l'eau qui varie dans la journée).
Bonne soirée