11/05/2021, 11:40:02
(11/05/2021, 09:36:18)filou59 a écrit : SalutJ'ai pourtant fait comme c'est écrit dans toutes les doc Wago...
1: Il y a un truc qui me choc dans ton projet ETS.
Le nom de tes objets ne correspond pas au nom de tes bloc fonctions dans Codesys
Dans CodeSys:
Code :
M1_001_Presence_BEC : FbDPT_Switch;
...
M1_013_VR_salon : FbKNX_Blind_actuator_pro;
FbKNX_Blind_actuator_pro est une macro pour gérer les volets roulants ou BSO et contient :
Code :
_01_Move : FbDPT_UpDown;
_02_Stop_Step : FbDPT_Switch;
_03_SafetyPosition : FbDPT_Switch_pro;
_04_LockBlind : FbDPT_Switch;
_05_SetPosition : FbDPT_Switch;
_06_MoveToShadowPosition : FbDPT_Switch;
_07_Feedback_Pos_Blind : FbDPT_Scaling_pro;
_08_Feedback_Pos_Lamella : FbDPT_Scaling_pro;
qui sont des fonction de lecture/écriture de bit ou de valeur de position.
Cette macro est fournie sur le site de Wago. Donc je pars du principe qu'elle respecte ce qui doit être respecté. L'instance de la macro est bien Mx_yyy_quelquechose, comme indiqué dans la doc.
Et la macro FbKNX_Eclairage fonctionne avec un détecteur de présence mais pas avec le F50.
(11/05/2021, 09:36:18)filou59 a écrit : Je l'impression que tu as utilisé une methode de nommage a toi qui n'etait pas préconisé et qu'ensuite tu a changer tout ca en respectant les préconisation de WAGO.Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ca m'intrigue...
Le coté Wago (CodeSys) est donc bon selon toi ? C'est dans ETS que ça ne va pas ?
(11/05/2021, 09:36:18)filou59 a écrit : Je te conseille de reprendre a 0, tu parques dans ETS le controleur actuel si tu veux l'avoir pour référence , tu en ajoutes un nouveau pour repartir sur une bonne base.Euh... je m'y retrouve bien. En triant par nom, tout est structuré comme dans le programme CodeSys.
Ensuite refait tes affectation sous ETS avec les GA.
A mon avi le problème n'est pas là mais en faisant ca ca va te permettre de mieux t'y retrouver (ou que qq comme moi s'y retrouve)
(11/05/2021, 09:36:18)filou59 a écrit : 2ans ton projet ETS je ne voie aucune GA vers tes Volets et BSO ?Pourtant :
je ne voie que 4 GA vers ton automate 0/0/1 0/1/0 0/1/1 0/1/2 ??? pour de l'eclairage , BP Sonnette et presence BEC
Donc tu ne vois pas la même chose que moi ? Tout est affecté sauf "M1_007_Presence" que je vais sans doute faire autrement. Mais pour tester le BSO de la SDB des parents, tout est affecté. tu vois quoi, toi dans le projet ETS ?
Et le F50 dans la "SDB parents" est aussi affecté :