13/05/2021, 11:35:49
Le FbKNX_Eclairage c'est toi qui l'a fait ?
Je me demande si le problème vient pas de là.
Car si c'est le cas commencer directement (ou presque) en utilisant ces propres bloc, c'est peu être bruler les étapes.
Moi je n'en ai jamais eu besoin, j'ai juste créé des FB pour des DPT qui n'existait pas. Mais j'ai juste fait du copier collé et de l'adaptation de nom pour que le bon type soit reconnu dans le plugin sous ETS.
Sinon je voie 2 autres facon de faire :
1:Ton detecteur de présence envoie une info binaire, tu utilises ca : FbKNX_BinaryInput_Switch
Ensuite tu pilotes ta sorties comme tu le souhaites.
C'est du basic de chez basic mais ca doit marcher.
L'inconvénient en faisant ca c'est que tu ne gere pas ton eclairage coté KNX.
2:Utilise le FbKNX_Switch_actuator pour gérer ton eclairage.
Par exemple pour les WC du 1er, tu fait pointer ton detecteur et l'objet switch de ce FB sur 1/0/17, le retour feedback en 1/1/17.
Ca doit fonctionner.
Pense a bien déclarer les variables du style : typSwitchChannel / typConfigBlind ... qui sont utilisé dans les FB KNX en RETAIN PERSISTENT, ca permet de mémoriser les état entre 2 chargements de programme ou après coupure de jus...
Ces variables sont aussi a paramétrer parfois, pour tes VR/BSO par exemple il faudra y mettre tes tps de courses....
Pour de l'éclairage on peut y paramétrer le mode de fonctionnement par exemple, (Normal, type cage escalier etc...)
Je me demande si le problème vient pas de là.
Car si c'est le cas commencer directement (ou presque) en utilisant ces propres bloc, c'est peu être bruler les étapes.
Moi je n'en ai jamais eu besoin, j'ai juste créé des FB pour des DPT qui n'existait pas. Mais j'ai juste fait du copier collé et de l'adaptation de nom pour que le bon type soit reconnu dans le plugin sous ETS.
Sinon je voie 2 autres facon de faire :
1:Ton detecteur de présence envoie une info binaire, tu utilises ca : FbKNX_BinaryInput_Switch
Ensuite tu pilotes ta sorties comme tu le souhaites.
C'est du basic de chez basic mais ca doit marcher.
L'inconvénient en faisant ca c'est que tu ne gere pas ton eclairage coté KNX.
2:Utilise le FbKNX_Switch_actuator pour gérer ton eclairage.
Par exemple pour les WC du 1er, tu fait pointer ton detecteur et l'objet switch de ce FB sur 1/0/17, le retour feedback en 1/1/17.
Ca doit fonctionner.
Pense a bien déclarer les variables du style : typSwitchChannel / typConfigBlind ... qui sont utilisé dans les FB KNX en RETAIN PERSISTENT, ca permet de mémoriser les état entre 2 chargements de programme ou après coupure de jus...
Ces variables sont aussi a paramétrer parfois, pour tes VR/BSO par exemple il faudra y mettre tes tps de courses....
Pour de l'éclairage on peut y paramétrer le mode de fonctionnement par exemple, (Normal, type cage escalier etc...)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.