15/05/2021, 18:29:18
(15/05/2021, 17:38:52)Ives a écrit :(15/05/2021, 17:17:46)kaisersoese a écrit : Bonjour,
J'aimerais brancher un contact sec qui permet de mesurer le niveau d'eau de mon tonneau d'eau de pluie sur une entrée binaire.
Contact sec : https://shop.swiss-domotique.ch/fr/acces...au-nf.html
Entrée binaire : MDT BE- 04024.02
Pardonnez mes notions sur ce sujet. Le premier fil va sur l'entrée A mais le second ? Mon entrée binaire est-elle adaptée?
Merci de votre aide !
Bonjour,
Si tu disposes d'une alimentation 24 V c'est possible en connectant conformément au schéma de droite ; pour utiliser un contact sec (sans alimentation) il faut la référence 08000.02
Merci pour ta réponse.
J'ai bien une alimentation 24DC sous la main.
Je ne suis pas sûr de comprendre par contre, désolé
J'alimente la première connexion (petite flèche) depuis mon alim 24V.
Mais ou va le deuxième fil de mon contact sec ?