(15/05/2021, 23:08:49)richardpub a écrit : pas besoin d'alimentation, il se connecte sur le bus KNX.
Comme le montre le schéma, le module MDT BE-08024.02 (ou BE-04024.02 pour le 4 entrées) n'a pas besoin d'être alimenté autrement que par le bus KNX mais ces entrées ne peuvent pas commuter avec simplement des contacts secs, c'est à dire des contacts libres de potentiel (contrairement au BE-08000.02 ou BE-04000.02).
Il faut donc bien une alimentation 24 v pour faire commuter les entrées.
Si kaisersese n'en est pas convaincu, il peut toujours court-circuiter avec un fil les bornes "petite flèche" et entrée A (par exemple) pour constater que la LED ne s'allume pas...