Contact sec sur entrée binaire
#7
(15/05/2021, 23:08:49)richardpub a écrit :  pas besoin d'alimentation, il se connecte sur le bus KNX.

Comme le montre le schéma, le module MDT BE-08024.02 (ou BE-04024.02 pour le 4 entrées)  n'a pas besoin d'être alimenté autrement que par le bus KNX mais ces entrées ne peuvent pas commuter avec simplement des contacts secs, c'est à dire des contacts libres de potentiel (contrairement au BE-08000.02 ou BE-04000.02).
Il faut donc bien une alimentation 24 v pour faire commuter les entrées.

Si kaisersese n'en est pas convaincu, il peut toujours court-circuiter avec un fil les bornes "petite flèche" et entrée A (par exemple) pour constater que la LED ne s'allume pas...
Répondre


Messages dans ce sujet
Contact sec sur entrée binaire - par kaisersoese - 15/05/2021, 17:17:46
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 17:38:52
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 19:21:53
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 15/05/2021, 23:08:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 23:24:39
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 09:01:32
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 12:32:31
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 19:32:03
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 23:14:24
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 23:46:44
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 08:52:26
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 10:15:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 10:28:57
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 11:02:16
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 11:20:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)