16/05/2021, 19:36:26
Citation :J'ai cru lire que les modules KNX consomment 10mA.Oui en principe c'est ca, maintenant certains participant de nos jour peuvent consommer plus.
Citation :Avec une alimentation de 640mA, on est en théorie limité à 64 modules, non ?Oui c'est toujours exact
Citation :Et à mon avis, les 64 modules sont rapidement atteints !Il faut déjà avoir une belle install pour y arriver.
Et puis si on compte tangenter cette limite, perso je conseille de créer plusieurs ligne.
Car le KNX ne limite a 64 participant par installation sinon dans les bâtiments tertiaire hotel & co les gens serraient un peu embetté.
C'est pour ca qu'il y a la notion de ligne ou de zone.
Il y a 2 solutions :
-Utiliser des coupleurs de ligne/zone (Methode oldschool)
-Utiliser des routeurs KNX/IP (Methode recommandé de nos jour ...)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.