Contact sec sur entrée binaire
#13
(16/05/2021, 19:32:03)richardpub a écrit : Mais sinon comment fonctionne tes sondes Inox?? Les masses sont isolées???

De simple tiges filetés en inox plongées dans l'eau , le principe consiste simplement à faire circuler le courant entre les deux tiges ; je ne comprends pas ta terminologie de masse dans ce cas précis.
Le montage est exactement celui que j'ai donné dans un message précédent pour le MDT en remplaçant le contact par 2 tiges filetées ; lorsque l'eau est en contact avec les deux tiges filetées, c'est l'équivalent du contact fermé.
(tiges filetées en inox 316 pour limiter l'oxydation par le sel)
Répondre


Messages dans ce sujet
Contact sec sur entrée binaire - par kaisersoese - 15/05/2021, 17:17:46
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 17:38:52
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 19:21:53
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 15/05/2021, 23:08:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 23:24:39
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 09:01:32
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 12:32:31
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 19:32:03
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 23:14:24
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 23:46:44
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 08:52:26
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 10:15:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 10:28:57
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 11:02:16
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 11:20:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)