Je répond peut-être un peu tard mais de mon côté j'ai mis en place la régulation de plancher chauffant électrique via des Zennio Quad Plus.
Il ne sont pas très chers, permettent de relier jusqu'à 4 sondes de températures (aussi contact sec ou détecteur de mvmt) et intègrent également la logique pour 4 thermostats.
Sinon j'ai également la version 8 entrées en tableau le RailQuad8.
En situation je me sert de la sonde intégrée à mes interrupteurs (des MDT SmartGlass 86) pour la température ambiante et les modules Zennio ont en entrée les sondes de sol (pour couper au dessus de 28°) et le thermostat en régulation PI avec PWM.
Il faut bien entendu un module de sortie pour le on/off de ta trame. Dans mon cas tous mes fils chauffants reviennent au tableau.