Il faut que ton installation soit ondulé déjà, Ensuite on peut aborder la chose de plusieurs maniere.
Moi je surveille la présence tension avec un relais statique 230V, ca consomme rien.
Dans ton cas tu peux ensuite prévoir une sortie TOR avec un actionneur avec relais Bistable.
Une entrée TOR, qui enclencherais sur OFF la sortie de ton actionneur, tu as du coup un effet mémoire.
Ensuite a toi de voir comme tu souhaites acquitter (remettre a zero cette info), soit tu prévoies un bouton pour le faire manuellement, soit via une supervision etc...