Tu as un relais statique 230V qui est alimenté par la source a surveiller.
En sortie de ce relais on a un contact de type inverseur.
On cable le contact NO sur une entrée digitale d'un module KNX
On va paramétrer l'entrée sur une GA pour envoyer un telegramme uniquement quand le signal passe de 1 a 0.
Dans la GA on va y mettre la sortie d'un actionneur KNX, il faut un relais bistable qui va garder son etat meme si il y a une coupure.
C'est plus clair ?