Moteur Bubendorff MI et réglage des butées avec Hager TYA628/4C
#6
(19/06/2021, 23:06:45)richardpub a écrit : Chez moi, les volets Bubbendorf filaires ont une butée physique en position ouverte qui limite la course en position haute.

Si mes VR avait une butée physique ca serait vraiment bien plus simple !

(19/06/2021, 23:06:45)richardpub a écrit : Ensuite j'utilise par action par coupure au niveau du fusible correspondant à un ensemble de volets:
"Pour ce faire, vous devez procéder à un effacement des butées pour les redéfinir, en suivant la procédure correspondant à votre moteur (filaire ou radio).
Attention : Avant de commencer, veillez à ce qu’il n’y ait aucun obstacle.
Effacement des butées moteur filaire F
Mettez en position « STOP » la commande filaire du volet concerné.
Ca se passe au tableau électrique:
Sur le fusible  correspondant aux volets concernés, alternez les positions « OFF » et « ON » de la manière suivante : 

OFF 7 secondes
ON 15 secondes
OFF 7 secondes
ON 15 secondes
OFF 7 secondes
et ON.
Vous allez constater que le volet descend de quelques centimètres et s’arrête.
Appuyez sur « Descente » et laissez le volet se fermer jusqu’à la butée basse.
Appuyez sur « Montée » et laissez le volet s’ouvrir jusqu’à la butée haute."

Ensuite J'applique sur le actionneurs un temps de montée et de descente pour que ce soit proportionnel, pour ensuite pouvoir commander en %