Envoi valeur de lecture à 1 sur DPT 1.017
#3
(26/07/2021, 20:24:20)filou59 a écrit : Une commande VR se fait avec 2 adresses : Montée/Descente sur une GA et Stop sur une 2nd GA

Peut importe ton DPT, de toute facon c'est 1bit, mais normalement mouvement VR : DPT1.008 , Stop VR = 1.009, c'est plus facile a débugger.

Complètement d’accord pour le mouvement VR.

A posteriori, je me rends compte que la programmation du bouton en mode VR ne sert à rien.
La programmation du bouton avec appuie court et appuie long en on et off au relâché suffira pour l’utilisation physique.

 La passerelle energeasyconnect n’attend qu’un télégramme en lecture à 1 sur du 1 bit.

D’où ma question initiale pour répliquer cet envoi directement de Domovea 2 ou du thinka.

Sachant que je n’ai pas d’actionneur physique pour faire changer la valeur de l’adresse de groupe dédié et j’en ai 36 comme ça..

Si un actionneur virtuel existe, cela m’intéresse.
Ou une solution dont je passe à côté à priori..

?