Salut Kronnen,

Je pense que la passerelle en question fonctionne bizarrement comme celle liée au Velux en RF...
C'est-à-dire qu'il faut
- fermer un contact pour la commande de montée
- fermer un autre pour la descente
- fermer un 3e cpntact ou les 2 simultanément pour stopper le mouvement...

Si c'est bien cela, c'est juste immonde comme produit Big Grin
Est-ce que fermer le contact est ok ou faut-il une impulsion ?

Je ne vois pas trop comment diminuer le nombres de sorties TOR physiques via de la logique.... Tu pourrais utiliser de la logique pour travailler avec des AG de volet de manière traditionnelle mais du point de vue physique, cela restera 2 ou 3 sorties TOR à utiliser...

Si c'est du Somfy, il existe une passerelle Somfy. Ca serait peut-être plus simple et complet.