Problème de programmation : "Plus d'un participant est en mode programmation"
#28
Pour moi c'est ta paserrelle qui est pas configuré correctement : 15.15.0

Au niveau de ta passerelle IP, comment est-elle configuré ?

-Il faut lui attribué une adresse Physique.
-Il faut lui mettre une adresse Individuelle pour ETS (15.15.0 : C'est pas top, il vaut mieux utiliser une adresse sur ta ligne 1.1.241 par exemple)
-Suivant ta passerelle il faudra lui attribuer des adresse virtuelle qui servent pour les connexions style superviseur.

Bref, regarde le manuel de ton produit si c'est pas déjà fait et suit scrupuleusement toutes les étapes.