Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plusieurs participants répondent sur une AG d’indication d’état
#5
(04/08/2021, 15:26:17)filou59 a écrit : Tu aurais du mettre la config de cet AG sur les autres participant.

Ca peut aussi servir pour avoir un retour d'etat sur une LED

Salut filou59.

Je vois que tu avais déjà fait une réponse concernant la duplication des IE sur un ancien post mais je t'avouerai que je n'ai pas tout compris.

Pour le moment, j'essaye de configurer un voyant pour afficher l'état d'un ensemble de lumière (cf mon post : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=7521).

J'arrive bien à gérer les voyants de retour d'état en mode télérupteur sur une seule AG (c'est le contacteur TOR TXA207 qui émet l'IE).
Seul les participants concernés répondent sur une requête de lecture..

Par contre je n'arrive pas a gérér le cas pour afficher l'état de plusieurs participants. A savoir, laisser le voyant allumer tant qu'au moins une des AG d'IE est état ON. Hors c'est le dernier participant qui communique qui change l'état du voyant.

Est-ce que dupliquer les AG d'IE sur d'autre participant peut faire quelque chose ?  

Merci.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Plusieurs participants répondent sur une AG d’indication d’état - par pierrem - 05/08/2021, 22:19:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)