On 10 juin, 18:52, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Oui, j'ai installé, il est simple, très simple. J'imagine qu'il faut un bloc
> d'entrée analogique un traitement et un bloc de sortie KNX.
>
> Pour moi le problème c'est le traitement....
Je ne vois pas l'utilité du Logo dans ce cas de figure.
Pourquoi pas un convertisseur AD ? du genre ABB AE/A 2.1 ?
Je pense qu'il n'y pas de problème pour le traitement, on peut
calibrer comme on veut. Par contre, au niveau del sonde de
mesure ...là, c'est une autre paire de manches (mais vous semblez
avoir résolu le problème)
PS: j'ai employé l'AE/A 2.1 pour la mesure de la hauteur d'eau dans un
puits 0-16m, configuré en 4-20mA