05/10/2021, 15:09:17
(05/10/2021, 13:37:49)Kevlille a écrit : pour les scintillements c'est probablement les spots qui ne sont pas adaptés à ton actionneur. les MDT AKD sont normalement optimisé pour les LED. Il s'agit de ce modèle: AKD-0401.02 ?
Oui ce sont bien les AKD-0401.02. Mes spots sont bien des LED à courant constant mais avec drivers externes.
(05/10/2021, 13:37:49)Kevlille a écrit : Pour le DALI, tu as testé quel Driver?
ps: autre point concernant le DALI, j'ai du mal à voir l'avantage financier d'un tel montage car a 100 euro le Divers, si tu veux en mettre un par spot (afin d'avoir de la souplesse dans les scénarios) ce douille vite...
J'ai testé un eldoLED Solodrive 360/A. Je les ai trouvé à 40€ pièce, je peux mettre 2 spots par driver.
Je fais le même constat sur l'aspect financier. C'est ce qui m'a freiner un peu pour passer sur du full DALI.
Quand j'ai parcouru le forum il y a quelques mois j'ai lu que le DALI était plus intéressant si beaucoup de circuits dimmables, pour moi c'est en parti vrai mais il y a une composante à ne pas négliger, c'est le nombre de spots par circuit de lumière.
Plus les circuits sont petits (en nombre de spots) plus l'avantage est au DALI, plus les circuits sont grands plus l'avantage est au KNX. Je prends 2 exemples:
- Dans mon salon j'ai une ligne avec 12 spots, aujourd'hui c'est une sortie sur mon MDT AKD. Pour passer en DALI c'est 6 drivers à 40€ min, soit 240€. C'est le prix de mon actionneur MDT sur lequel il me reste encore 3 sorties (sur les 4) pour commander 3 lignes supplémentaires.
- Prenons l'exemple d'un WC équipé de 2 spots. En KNX c'est 1 sortie actionneur, environ 60/70€. En Dali, un driver à 40€ permet de répondre au même besoin.